Als afzuiger heb ik een Vents Quietline-k Duo 125mm
Forum Top Ad MOBILE Smallest
Collapse
Mededeling
Collapse
No announcement yet.
Afzuiger bromt onder belasting
Collapse
X
-
zijn je toevoer en afvoer buizen volledig uitgerekt? indien niet verklein je de diameter van de buis en belast je hem nog meer, en je buizen zo kort mogelijk houden
check je buizen op obstructie, filter checken,
zo dat zijn de eerste zaken waar ik naar zou kijken als hvac technieker zijnde
hope it helps
-
Ik gebruik geen buizen, filter is direct aangesloten op de afzuiger, en de afzuiger blaast direct uit in een kist voor het zijn weg naar buiten vervolgd. Filter is nieuw.
image.jpg
Foto is even zonder filter, jullie snappen wel waar die komt En door de kabel rommel moeten jullie even heenkijken, dat wordt uiteraard netjes weggewerkt.
- Likes 1
Comment
-
Alles is netjes geaard daar kunnen vele een voorbeeld aan nemen .
Als afzuiger koop je beter een kleine slakkenhuis die kan je mooi in je kistje monteren (hangen) met een stukje flexible slang naar je filter die ook hangt zodat je geen resunantie heb tegen je hout en dan is het fluisterstil .
succes
-
Persoonlijk heb ik deze maar geen filter.
Draait al 5 jaar, in alle soorten en maten!
En bijzonder stil..........
Comment
-
Oorspronkelijk geplaatst door newhobby View PostVoor wat wordt deze afzuiger normaal gebruikt?
Los daarvan worden dit soort ventilatoren door veel thuiskwekers zonder problemen gebruikt. Onlinetopgarden verkoopt ze ook voor gebruik met een koolstoffilter. Het zou voor mij wel het verlies in capaciteit verklaren, maar niet het geluid en trillen. En daar zit ik toch het meeste over in.
Oorspronkelijk geplaatst door Rickysticky View Postik raad je aan om eens te kijken voor een softbox helaas kost dit wel weer een hoop..
In het verleden heb ik een soortgelijke buisventilator ook zonder problemen gebruikt (alleen die blies uit in het filter).
Ik heb nu een andere theorie..
Voor het aansluiten van de flens heb ik tochtband gebruikt. Misschien zit de flens daardoor te strak om de afzuiger heen In het boekje wordt wel specifiek vermeld dat het vervormen van de behuizing dit als gevolg kan hebben.
Zal de flenzen er morgen eens afhalen en monteren zonder tochtband.
Comment
-
Heb dezelfde fan liggen en wel gemerkt dat deze rond de 80% begint te brommen (met variac)
Maar blij dat het is opgelost
Comment
-
Bij 80% al, dat is snel, vooral omdat ze aangeven dat de ventilator geschikt is om te dimmen..
Heb je 'm op stand 1 (145m3 / 10W) of stand 2 (197m3 / 13W) aangesloten? Op standje 1 is de ventilator natuurlijk al behoorlijk gedimt van zichzelf, een variac ertussen zal dan niet heel bevorderlijk zijn.
-
-
Comment
-
Voor mij is het meer brommen dan resonantie want hij deed het zelfs los.
Was wel feller verticaal dan horizontaal om 1 of andere reden.
En idd draai hem dus boven of onder die 80% daar was ik zelf wel opgekomen haha
-
Resonantie is van alles tegen te doen :
Je motor opghangen in rubbers
Zorgen dat er zo min mogelijk vaste verbindingen zijn die evt een kist raken
Je filter flexible aansluiten en je filter ophangen
En brommen hou je volgens mij niet echt tegen met buis ventilatoren en ben dus ook voorstander van een slakkenhuis fan
-
Comment