Re: Relais met ingebouwde timer
Zo dacht ik er ook over, maar wou toch eerst checken natuurlijk
Aangezien ik al gelezen had dat relais ac5 of ac7 (een van beide) aanduiding moeten hebben om geschikt te zijn voor ontladingslampen te schakelen.
En deze aanduiding vond ik op m'n timer-relais niet terug.
Vandaar mijn vraag
Comment
-
Re: Relais met ingebouwde timer
Als ik me niet vergis dient dit om op een din-rail te plaatsen , zoals de zekeringen in je (moderne) elektrokast. Deze timer is geschikt om kontaktoren of relais mee te schakelen.
Dit is ideaal om in een schakelkastje te plaatsen maar er moet wel een relais of kontaktor achter om je lamp te schakelen.
Comment
-
Re: Relais met ingebouwde timer
Beste Copro,
Ik had hetzelfde idee met mijn 400watt hps lamp. Destijds heb ik een heel bord in elkaar gezet, of het dezelfde relais is weet ik niet. Het werkte goed, alleen vroeg ik me af of ik niet inleverde op me wattage door de veelheid aan schakelingen. Daarnaast is het veel werk en naar mijn idee niet veilig. Je kan beter een veilige kopen voor mssn 20 euro meer. https://www.growshoponline.nu/index....mart&Itemid=14
Waarom onnodig risico's lopen?
Greetz
Comment
-
gloeilampen of een vuurtje van 2000watt mee kunnen schakelen, maar bvb TL's of ontladingslampen zijn inductieve lasten en die laten in 1-2-3 je contacten vastbranden als je niet 't geschikte materiaal gebruikt.
In je achterhoofd houden: niet alleen rekening houden met de maximale stroom van je materiaal, maar ook kijken wat voor type last je er wil mee schakelen.
groeten