Waarom dat? Je bedoelt dat 30A hoger is dan de 16A van je stoppen? Dat heb ik eerder al uitgelegd, een zekering reageert vertraagd en die hebben daardoor dus geen last van piekstromen. Die gaan er pas uit op een te hoge continu belasting. Of je moet het echt heel erg bont maken.
Als je in de meterkast kijkt dan zal daar doorgaans een B op de zekeringen staan. Dat betekent dat de zekering voor korte tijd 5 tot 10 keer zoveel stroom kan hebben. Dus heel eventjes 60A tot 160A is dan wel mogelijk.
Waarom dat? Je bedoelt dat 30A hoger is dan de 16A van je stoppen? Dat heb ik eerder al uitgelegd, een zekering reageert vertraagd en die hebben daardoor dus geen last van piekstromen. Die gaan er pas uit op een te hoge continu belasting. Of je moet het echt heel erg bont maken.
Als je in de meterkast kijkt dan zal daar doorgaans een B op de zekeringen staan. Dat betekent dat de zekering voor korte tijd 5 tot 10 keer zoveel stroom kan hebben. Dus heel eventjes 60A tot 160A is dan wel mogelijk.